il problema dell'attacca-stacca deriva dalla precisione di lavoro del regolatore che infatti, come configurato di fabbrica, non permette oscillazioni dal setpoint superiori al decimo di grado. Per impostare invece questo "delta", chiamato "isteresi", si deve agire nei parametri:
14 [HYc] (per quanto riguarda il setpoint di comando)
23 [HYA] (per quanto riguarda il setpoint di allarme)
Impostando ad esempio [HYc] a "1.0" il regolatore farà lavorare il relè di comando con uno scarto massimo di 1°C. Analogamente, impostando [HYA] a "1.0" il regolatore farà lavorare il relè di allarme con uno scarto massimo di 1.0°C.
Evitare "sfarfallamento" dei relè
-