Page 1 of 1
[ATR243] primo utilizzo ON-OFF o PID
Posted: 06/11/2012, 9:58
by user4270
Per cortesia sto istallando per la prima volta un vostro atr243-20-abc vorrei sapere se questo strumento puo' lavorare in pid di defolt e' impostato in on/off e se il Gradient funziona in pid.
Grazie della cortese attenzione
Distinti saluti.
Re: Primo utilizzo del controllo regolatore atr243 domande
Posted: 06/11/2012, 10:57
by Pixsys tecnico 1
Salve,
di fabbrica il regolatore funziona in ON-OFF, per utilizzare la funzione PID può impostare manualmente i parametri di Banda proporzionale, tempo integrale e derivativo oppure lanciare un ciclo di autotuning. Per fare ciò faccia riferimento al paragrafo 7.2 (e successivi) del manuale dello strumento.
La modalità soft-start (salita a gradiente) funziona sempre, sia in ON-OFF che in PID.
Re: Primo utilizzo del controllo regolatore atr243 domande
Posted: 06/11/2012, 13:47
by user4270
La procedura di autotuning imposta tutti i parametri pid in automatico, se si come devo impostare il set point e quanto dura il tuning?
Grazie della cortese attenzione
Distinti saluti
Re: Primo utilizzo del controllo regolatore atr243 domande
Posted: 06/11/2012, 13:59
by user4270
Nel frattempo ho eseguito un autotuning ed e' terminato con successo, secondo lei dovrei fare un autotuning con il set point alla temperatura massima per la macchina o funziona anche su temperature piu' basse.
Grazie della cortese attenzione
Distinti saluti.
Re: Primo utilizzo del controllo regolatore atr243 domande
Posted: 06/11/2012, 14:04
by Pixsys tecnico 1
L'autotuning va eseguito alla temperatura più vicina possibile a quella di lavoro infatti se lo esegue da macchina fredda servirà molta più potenza riscaldante. Le consiglio di portare la macchina10-20°C sotto alla temperatura di lavoro e lanciare l'autotuning.
L'autotuning sovrascrive sempre i parametri PID (che inizialmente devono essere tutti a "0" come di fabbrica) e dura normalmente meno di un minuto (dipende dal tempo di ciclo impostato).