Per cortesia sto istallando per la prima volta un vostro atr243-20-abc vorrei sapere se questo strumento puo' lavorare in pid di defolt e' impostato in on/off e se il Gradient funziona in pid.
Grazie della cortese attenzione
Distinti saluti.
[ATR243] primo utilizzo ON-OFF o PID
-
- Moderatore
- Posts: 1665
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Primo utilizzo del controllo regolatore atr243 domande
Salve,
di fabbrica il regolatore funziona in ON-OFF, per utilizzare la funzione PID può impostare manualmente i parametri di Banda proporzionale, tempo integrale e derivativo oppure lanciare un ciclo di autotuning. Per fare ciò faccia riferimento al paragrafo 7.2 (e successivi) del manuale dello strumento.
La modalità soft-start (salita a gradiente) funziona sempre, sia in ON-OFF che in PID.
di fabbrica il regolatore funziona in ON-OFF, per utilizzare la funzione PID può impostare manualmente i parametri di Banda proporzionale, tempo integrale e derivativo oppure lanciare un ciclo di autotuning. Per fare ciò faccia riferimento al paragrafo 7.2 (e successivi) del manuale dello strumento.
La modalità soft-start (salita a gradiente) funziona sempre, sia in ON-OFF che in PID.
-
- Posts: 3
- Joined: 06/11/2012, 9:47
Re: Primo utilizzo del controllo regolatore atr243 domande
La procedura di autotuning imposta tutti i parametri pid in automatico, se si come devo impostare il set point e quanto dura il tuning?
Grazie della cortese attenzione
Distinti saluti
Grazie della cortese attenzione
Distinti saluti
-
- Posts: 3
- Joined: 06/11/2012, 9:47
Re: Primo utilizzo del controllo regolatore atr243 domande
Nel frattempo ho eseguito un autotuning ed e' terminato con successo, secondo lei dovrei fare un autotuning con il set point alla temperatura massima per la macchina o funziona anche su temperature piu' basse.
Grazie della cortese attenzione
Distinti saluti.
Grazie della cortese attenzione
Distinti saluti.
-
- Moderatore
- Posts: 1665
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Primo utilizzo del controllo regolatore atr243 domande
L'autotuning va eseguito alla temperatura più vicina possibile a quella di lavoro infatti se lo esegue da macchina fredda servirà molta più potenza riscaldante. Le consiglio di portare la macchina10-20°C sotto alla temperatura di lavoro e lanciare l'autotuning.
L'autotuning sovrascrive sempre i parametri PID (che inizialmente devono essere tutti a "0" come di fabbrica) e dura normalmente meno di un minuto (dipende dal tempo di ciclo impostato).
L'autotuning sovrascrive sempre i parametri PID (che inizialmente devono essere tutti a "0" come di fabbrica) e dura normalmente meno di un minuto (dipende dal tempo di ciclo impostato).