Re: ATR 243 differenza tra valore impostato e valore letto
Posted: 31/10/2012, 11:32
Salve,
verifichi i parametri PID (P.b, Ti, Td) perchè probabilmente non sono ottimizzati. Può anche far eseguire al regolatore un ciclo di autotuning in modo che calcoli in automatico i parametri. Per fare ciò faccia riferimento al paragrafo 7.2
verifichi i parametri PID (P.b, Ti, Td) perchè probabilmente non sono ottimizzati. Può anche far eseguire al regolatore un ciclo di autotuning in modo che calcoli in automatico i parametri. Per fare ciò faccia riferimento al paragrafo 7.2