ATR 243 differenza tra valore impostato e valore letto

Post Reply
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1666
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR 243 differenza tra valore impostato e valore letto

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
verifichi i parametri PID (P.b, Ti, Td) perchè probabilmente non sono ottimizzati. Può anche far eseguire al regolatore un ciclo di autotuning in modo che calcoli in automatico i parametri. Per fare ciò faccia riferimento al paragrafo 7.2