la banda proporzionale del regolatore in funzionamento PID è centrata rispetto al SETPOINT impostato, quindi avrà:
-uscita a 4mA se T < Setpoint - 1/2 Banda P (uscita 0%)
-uscita a 20mA se T > Setpoint + 1/2 Banda P (uscita 100%)
-uscita a 12mA se T = Setpoint (uscita 50%)