Sto utilizzando Movicon 11.3 collegato in rete con un plc e nell'Output del programma mi appaioni i seguenti messaggi:
IL DRIVER DI COMUNICAZIONE I/O S7 TCP E' STATO AVVIATO (vuol dire che Movicon sta comunicando in rete con il plc? Oppure manca un messaggio di conferma.)
DRIVER: THE TASK DYNTASK 1 FOR THE STATION DEFAULT STATION IS INVALID
( Cosa vuol dire? Come risolvo il problema?)
Grazie
Messaggi di errore su Movicon 11.3
-
- Moderatore
- Posts: 28
- Joined: 29/02/2012, 16:12
Re: Messaggi di errore su Movicon 11.3
Buongiorno,
nella finestra di output di Movicon, vengono emessi una serie di messaggi che indicano cosa esegue Movicon, e il risultato dell'esecuzione.
Nel suo caso il primo messaggio non è di errore, ma indica che il Movicon ha fatto partire in modo corretto il driver di communicazione S7 TCP.
Il secondo invece indica che il driver è impostato in maniera scorretta per communicare con la station (station in Movicon indica il dispositivo collegato tramite ethernet o seriale).
Nel caso specifico dice che non è riuscito ad avviare il Task.
Le suggerisco di controllare le impostazioni della station nel driver.
Di solito (almeno per il modbus) non è necessario impostare il task.
Per vedere come si configura il driver il Modbus può accedere a www.pixsys.net -> Area Reservada -> Movicon SCADA -> EX01- Read Write Modbus Variables -> Video.
Magari può tornarle utile per capire come impostare il driver per il S7 TCP.
nella finestra di output di Movicon, vengono emessi una serie di messaggi che indicano cosa esegue Movicon, e il risultato dell'esecuzione.
Nel suo caso il primo messaggio non è di errore, ma indica che il Movicon ha fatto partire in modo corretto il driver di communicazione S7 TCP.
Il secondo invece indica che il driver è impostato in maniera scorretta per communicare con la station (station in Movicon indica il dispositivo collegato tramite ethernet o seriale).
Nel caso specifico dice che non è riuscito ad avviare il Task.
Le suggerisco di controllare le impostazioni della station nel driver.
Di solito (almeno per il modbus) non è necessario impostare il task.
Per vedere come si configura il driver il Modbus può accedere a www.pixsys.net -> Area Reservada -> Movicon SCADA -> EX01- Read Write Modbus Variables -> Video.
Magari può tornarle utile per capire come impostare il driver per il S7 TCP.