Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[ATR142] Linearizzare ingresso 0-10V

Post Reply
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1665
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: caratteristiche del regolatore ATR142

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
lo strumento permette di adattare qualsiasi segnale 4-20mA o 0-10V impostando i limiti minimo e massimo del segnale di ingresso. E' sufficiente impostare il parametro [SEn] a seconda del sensore collegato e i parametri:
LoLi: valore da associare al segnale di ingresso minimo (0V)
uPLi: valore da associare al segnale di ingresso massimo (10V)
Post Reply