Sul TD570 ho scaricato un programma sviluppato con Movicon 11.3 versione CE. Devo collegarmi via eternet con un Logo Siemens, nel Real Time DB>Comm.Drivers, quale driver di comunicazione devo inserire? Il Logo Siemens e' master,il programma di comando e' installato lì, il TD570 lo interroga per visualizzare variabili e attivare ingressi.
GRAZIE
Collegamento Ethernet Movicon CE - Logo Siemens
-
- Moderatore
- Posts: 28
- Joined: 29/02/2012, 16:12
Re: Collegamento Eternet
Deve prima conoscere con che protocollo comunica il Logo Siemens, ce ne sono diversi su standard ethernet come ad esempio Modbus TCP/IP, o sistemi propietari Siemens.
Una volta conosciuto lo standard di communicazione deve creare il driver impostando il driver necessario e in seguito le variabili di scambio.