In un progetto Movicon 11.3 installato su un TD750 con sistema operativi XP non riesco a visualizzare le variabili. Mi appare questo messaggio "Non e' possibile aprire il collegamento DBMS DNS= OBDC DNS.
Nella Struttura di default del data analisys va' messo trendvariable o Sysvar ?
Nella proprieta' del progetto e data logger alla voce ODBC DSN e UTENTE OBDC DSN va' inserito qualcosa?
grazie
Movicon 11.3 Gestione database e DataAnalisys
-
- Moderatore
- Posts: 28
- Joined: 29/02/2012, 16:12
Re: DataAnalisys
Mi scusi ma non riesco a capire, le variabili da visualizzare sul Trend sono da recuperare in un database ODBC o da variabili create all'interno del programma Movicon (ad esempio variabili legate alla communicazione)?
Saluti
Saluti
-
- Moderatore
- Posts: 28
- Joined: 29/02/2012, 16:12
Re: DataAnalisys
Ok, allora in questo caso se non l'ha fatto, deve creare il suo data base in movicon facendo click con il tasto destro su "Data Logger" e quindi su nuovo Data Logger impostare il Data Logger.
Poi sul Data Analisys alla voce "Data Logger Link" deve andare a selezionare il data logger precedentemente creato.
A questo punto sul grafico appariranno tutte le variabili del database e potrà selezionare quali visualizzare e quali no.
A disposizione per qualsiasi altro chiarimento.
Poi sul Data Analisys alla voce "Data Logger Link" deve andare a selezionare il data logger precedentemente creato.
A questo punto sul grafico appariranno tutte le variabili del database e potrà selezionare quali visualizzare e quali no.
A disposizione per qualsiasi altro chiarimento.
-
- Posts: 19
- Joined: 21/04/2011, 11:02
data-analisys
Il problema esiste sempre.Ho copiato la cartella del programma dal TD750 con sistema operativo XP sul pc fisso con sistema operativo XP dove il data-analisys funziona,e dava lo stesso errore.Ho copiato la cartella del programma che si trova sul pc fisso nella cartella copiata dal TD750, avviato programma data-analisys funziona.Ricopiata questa cartella sul TD750 data-analisys non funziona e esce questo errore "Non è possibile aprire il collegamento DBMS DNS= PROVA 3111_DL" (PROVA 3111 è il nome del programma).
Vi invio programma compresso via mail , se potete risolvermi il problema,grazie.