[ATR243-20ABC] Configurare uscita come allarme di banda

Post Reply
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1666
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Progzammazione 243.20

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
deve impostare il parametro [AL. 1] come allarme di banda "b. AL" e il tipo di intervento con il parametro [A1SO] in "nc S".
Dopodiché deve impostare il set di AL.1 a 20° e il setpoint di comando alla temperatura "centrata" a cui si vuole lavorare.