Page 1 of 1
TD240 Temperatura giunto freddo
Posted: 15/08/2012, 23:53
by user3617
Salve volevo capire che cos'è la temperatura del giunto freddo ( SMW 153) nel TD240 dato che nel manuale non è specificato..
Grazie
Re: TD240 Temperatura giunto freddo
Posted: 20/08/2012, 9:40
by Pixsys tecnico 2
La temperatura del giunto freddo, è la temperatura rilavata dal TD240 vicino al morsetto degli ingressi analogici. Tale temperatura è rilevata automaticamente in caso di ingressi configurati come termocoppia e serve per calcolare la reale temperatura rilevata dalla termocoppia collegata al TD240.