Buongiorno, abbiamo acquistato un PL300, un ATR313 e il kit di connessione al PC con Datalogger v.45. Dobbiamo gestire il riscaldamento di 4 fornaci indipendenti: abbiamo 4 ingressi con termocoppia K (AN1-AN4) uno per ogni riscaldatore ed utilizziamo 4 uscite relè (n.a.) U1,U2,U3 e U8 per comandare 4 schede di potenza che alimentano le 4 fornaci. Vorremmo programmare le unità (PL300 e ATR313) in maniera tale che il ricercatore, che dovrà gestire la macchina, possa introdurre sull'ATR313 le temperature che vuole raggiungere su ciascuna fornace ed il PL300 gestisse con un PID il raggiungimento ed il mantenimento di tali temperature. Le chiedo:
-é possibile programmare l'ATR313 da PC tramite Datalogger,
-avete per caso già un programma da scaricare nell'ATR313
-oppure si deve programmare tutto da pannello operatore cambiando il ciclo riscaldamento forno a gas (già installato) o definendo delle nuove procedure.
Spero di essere stato chiaro, La ringrazio per l'interessamento e resto in attesa di una Sua possibile soluzione.

Francesco
Pixsys tecnico 2
Moderatore
Posts: 135
Joined: 16/12/2010, 17:46

Re: PL300-ATR313

Post by Pixsys tecnico 2 »

Salve,
L'ATR313-1AD è un controllore di processo programmabile, cioè riesce a realizzare svariate funzioni in base alla configurazione dei suoi parametri interni. Una volta configurato è in grado di eseguire dei "cicli" a tempo, gestiti a più spezzate in cui si possono impostare le varie temperature e il tempo per raggiungerle.
Ora, la sua richiesta se non ho capito male è la seguente:
- 4 termocoppie tipo K collegate agli ingressi AN1..AN4 del PL300
- 4 uscite relè per controllare a tempo proporzionale le resistenze di riscaldamento tramite regolazione PID. Vedo che avete utilizzato U1, U2, U3 e U8; U8 dovrà essere stostituito da U4, in quanto l'uscita di regolazione del processo 4 (sonda su AI4) è fissa su U4.
- Lo strumento è in grado di gestire fino a 2 setpoint diversi, quindi si potrannjo impostare al massimo due curve di temperatura e non 4 come mi sembra di capire sia la vostra esigenza.
La configurazione dello strumento, realizzabile direttamente dalla tastiera del pannello, si compone di due fasi, la programmazione dei parametri per impostare il funzionamento della macchina, e la programmazione di almeno uno dei 20 cicli a disposizione.
- Il software Datalogger, permette eventualmente di leggere una configurazione esistente in un ATR313, salvarla su di un PC ed eventualmente scaricarla dentro ad un altro strumento. La configurazione vera e propria non si realizza al PC, ma direttamente sullo strumento.

Le consiglio di iniziare a conoscere questo strumento con una lettura del manuale tecnico presente nella confezione dell'ATR313, in modo tale da capire quali sono le potenzialità e peculiarità di questo prodotto, per capire se ben si adatta alle sue necessità.
user3397
Posts: 5
Joined: 11/06/2012, 20:49

Re: PL300-ATR313

Post by user3397 »

Salve,
innanzitutto ringrazio per la risposta, inoltre abbiamo utilizzato A8 in quanto la singola uscita relè ci serve per chiudere un contatto pulito sulla scheda di potenza che alimenta la fornace (contatto aperto la scheda non ha potenza in uscita, contatto chiuso potenza in uscita), quindi 4 contatti n.a. per 4 schede, ma non possiamo utilizzare U4 in quanto esso ha un contatto in comune con U3, invece i contatti dovrebbero essere indipendenti. Inoltre per ogni ingresso ci interessa gestire il raggiungimento ed il mantenimento di una sola temperatura controllando un'uscita. Quindi se ho capito bene si può gestire al massimo un solo ingresso-uscita e va impostato il singolo processo ogni volta da pannello operatore?
Grazie.
Pixsys tecnico 2
Moderatore
Posts: 135
Joined: 16/12/2010, 17:46

Re: PL300-ATR313

Post by Pixsys tecnico 2 »

No, temo di non essermi spiegato in modo abbastanza chiaro.
Lo strumento opportunamente configurato può gestire fino a 20 temperature diverse, ciascuna con la propria uscita di regolazione. Il limite è che può gestire al massimo 2 setpoint, quindi per ciascun processo (temperatura) bisogna associare uno dei due setpoint disponibili, SPV1 o SPV2. Cioè non è possibile impostare quattro setpoint diversi contemporaneamente!
Per quanto riguarda le uscite, lo strumento ha dei vincoli per le uscite di regolazione; mi correggo rispetto a quanto le ho scritto nel messaggio precedente, l'associazione tra ingressi e uscite di regolazione a tempo proporzionale, come si ricava dalla tabella a pagina 14 e 15 del manuale sono le seguenti:
AN1 -> U1
AN2 -> U3
AN3 -> U5
AN4 -> U7
Queste uscite sono fisse, e non rimappabili in altre posizioni. Se ci dovessero essere necessità di avere contatti puliti è necessario inserire dei relè a livello di cablaggio.
user3397
Posts: 5
Joined: 11/06/2012, 20:49

Re: PL300-ATR313

Post by user3397 »

La ringrazio per la celere risposta, quindi se ho ben compreso bisogna definire un processo per ogni ingresso AN1 uscita U1 con una temperatura di setpoint SPV1, quindi 4 processi con setpoint indipendenti per i 4 ingressi-uscite che vanno programmati tramite ATR313. L'alternativa ai contatti puliti con relè potrebbe essere la gestione di 4 out SSR da mettere sull'uscita di ciascuna delle 4 schede? Grazie ancora.
Pixsys tecnico 2
Moderatore
Posts: 135
Joined: 16/12/2010, 17:46

Re: PL300-ATR313

Post by Pixsys tecnico 2 »

Forse stiamo entrando troppo nello specifico di una particolare applicazione, e per accelerare le cose e evitare incomprensioni le consiglio di contattare telefonicamente la nostra azienda e chiedere di Federico.
user3397
Posts: 5
Joined: 11/06/2012, 20:49

Re: PL300-ATR313

Post by user3397 »

Salve, avrei bisogno di un'informazione, collegando 4 TC-K ai 4 ingressi AN1-AN4, ed impostando 4 processi relativi alle 4 uscite (U1-U3-U5-U7). Dato che mi è stato detto che si possono regolare le 4 uscite con l'unico SPV1, se faccio un ciclo nel quale definisco per SVP1 la temperatura di 100 °C, quale delle 4 TC-K viene presa come riferimento per il PID? Grazie.
Pixsys tecnico 2
Moderatore
Posts: 135
Joined: 16/12/2010, 17:46

Re: PL300-ATR313

Post by Pixsys tecnico 2 »

Salve,
se tutte e 4 le termocoppie fanno riferimento allo stesso setpoint SPV1, ci saranno 4 pid di regolazione che elaborando temperatura (Processo 1, Processo 2, Processo 3 e Processo 4) e setpoint SPV1, genereranno 4 uscite percentuali che poi verranno trasferite su ciascuna delle 4 uscite a tempo proporzionale.
user3397
Posts: 5
Joined: 11/06/2012, 20:49

Re: PL300-ATR313

Post by user3397 »

La ringrazio, saluti.