PLC 260 collegamento con inverter Siemens G120

Posted: 18/06/2012, 10:19
by user432
l'inverter Siemens G120 ha come standard il profibus e la RS485.
come posso far dialogare PLC 260-11ad con questo inverter. Se uso la RS485 che protocollo di comunicazione supporta il PLC260.
grazie

Re: PLC 260 collegamento con inverter Siemens G120

Posted: 21/06/2012, 8:26
by Pixsys tecnico 2
Salve, il PL260 supporta il protocollo modbus master o slave su interfaccia RS485 o RS232. Posso quindi collegare qualsiasi dispositivo capace di comunicare tramite protocollo modbus. Per quanto riguarda il PLC Siemens, da quallo che mi riporta, utilizza il protocollo Profibus, quindi non credo si riesca a far dialogare i due dispositivi.