Atr124abc
-
Pixsys tecnico 7
- Moderatore
- Posts: 135
- Joined: 16/05/2024, 11:10
Re: Atr124abc
Buongiorno,
L'ATR124-ABC non ha la possibilità di pilotare una valvola in quanto non ha l'impostazione del tempo di apertura di essa.
Invece l'ATR144-ABC al parametro numero 28 vA.t.1 Valve Time 1 può impostare il tempo di valvola a 120s, e il parametro 18 c.ou.1 Command Output 1 lo può imposta in "c. vAL." in questa maniera può pilotare la valvola tramite i due relè Q1(contatto di apertura) - Q2(contatto di chiusura).
L'ATR124-ABC non ha la possibilità di pilotare una valvola in quanto non ha l'impostazione del tempo di apertura di essa.
Invece l'ATR144-ABC al parametro numero 28 vA.t.1 Valve Time 1 può impostare il tempo di valvola a 120s, e il parametro 18 c.ou.1 Command Output 1 lo può imposta in "c. vAL." in questa maniera può pilotare la valvola tramite i due relè Q1(contatto di apertura) - Q2(contatto di chiusura).
-
Mineblu
- Posts: 2
- Joined: 26/10/2026, 19:46
Re: Atr124abc
Ok ho preso il 144, c'è modo che quando si attivi l uscita ,lo faccia a impulsi e non in modo continuativo ? Per l inerzia del siatema