Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

modbus

Post Reply
user13160
Posts: 1
Joined: 12/04/2016, 15:39

modbus

Post by user13160 »

Buon giorno,
è possibile collegare il pannello TD410 in modbus con un dispositivo terzo?
Grazie
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1219
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: modbus

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
Se intende che il TD410 sia un Modbus Slave, quindi abbia un Modbus Master che gli estrapola i dati, si è possibile.
Le basterà impostare il TD410 dal LogicLab come Slave nella COM2 (veda immagine sotto):
COM2.png
Successivamente per pubblicare le variabili, dovrà andare nella sezione "Public Objects > Status Variables", da qui inserire tutte le variabili volatili (non salvate in memoria), veda immagine sotto:
Status.png
La colonna "Address" è l'indirizzo che dovrà utilizzare il Modbus Master per leggere il valore pubblicato dal TD410
La colonna "Read only" viene utilizzato per rendere la variabile in solo lettura (TRUE) o lettura scrittura (FALSE).

Cordiali saluti