Buon giorno,
è possibile collegare il pannello TD410 in modbus con un dispositivo terzo?
Grazie
modbus
-
Pixsys tecnico 6
- Moderatore
- Posts: 1219
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: modbus
Buongiorno,
Se intende che il TD410 sia un Modbus Slave, quindi abbia un Modbus Master che gli estrapola i dati, si è possibile.
Le basterà impostare il TD410 dal LogicLab come Slave nella COM2 (veda immagine sotto): Successivamente per pubblicare le variabili, dovrà andare nella sezione "Public Objects > Status Variables", da qui inserire tutte le variabili volatili (non salvate in memoria), veda immagine sotto: La colonna "Address" è l'indirizzo che dovrà utilizzare il Modbus Master per leggere il valore pubblicato dal TD410
La colonna "Read only" viene utilizzato per rendere la variabile in solo lettura (TRUE) o lettura scrittura (FALSE).
Cordiali saluti
Se intende che il TD410 sia un Modbus Slave, quindi abbia un Modbus Master che gli estrapola i dati, si è possibile.
Le basterà impostare il TD410 dal LogicLab come Slave nella COM2 (veda immagine sotto): Successivamente per pubblicare le variabili, dovrà andare nella sezione "Public Objects > Status Variables", da qui inserire tutte le variabili volatili (non salvate in memoria), veda immagine sotto: La colonna "Address" è l'indirizzo che dovrà utilizzare il Modbus Master per leggere il valore pubblicato dal TD410
La colonna "Read only" viene utilizzato per rendere la variabile in solo lettura (TRUE) o lettura scrittura (FALSE).
Cordiali saluti