Page 1 of 1

ATR144 Applicazione riscaldo

Posted: 18/03/2026, 18:37
by Luca76
Buongiorno,
dovrei programmare un regolatore ATR144 per il controllo della temperatura di un preparato liquido.
L’esigenza è mantenere la temperatura all’interno del range 45°C – 52°C, con la seguente logica di funzionamento:
  • quando la temperatura scende al di sotto di 45°C, l’uscita Q1 deve attivarsi (ON) per comandare il sistema di riscaldamento;
  • quando la temperatura supera 52°C, l’uscita Q1 deve disattivarsi (OFF) interrompendo il riscaldamento.
Potreste gentilmente indicarmi come configurare correttamente il dispositivo per ottenere questo comportamento?

Grazie in anticipo per il supporto.

Cordiali saluti

Luca

Re: ATR144 Applicazione riscaldo

Posted: 19/03/2026, 9:55
by Pixsys tecnico 7
Buongiorno
per ottenere l’applicazione desiderata sarà necessario lasciare lo strumento a par. default e utilizzare per Q1 i contatti 4 e 5.
Successivamente, impostando il setpoint a "52" e l’isteresi (Par. 20 - Gruppo B) a "7.0", si otterrà la logica di funzionamento richiesta.

Il valore di setpoint è raffigurato in rosso nel menù principale e lo si può modificare da tasti freccia.


P.S. Per eseguire l'accesso e la conseguente riconfigurazione dello strumento procedere come segue:
premere "FNC" per 3 secondi;
inserire la password "1234"; (per reset a valori default dello strumento, passw. "9999")
ripremere "FNC" per confermare;
utilizzare le due frecce per scorrere i gruppi di parametri;
premere "SET" per permettere la modifica del parametro selezionato;
utilizzare le frecce per modificarne la proprietà;
ripremere "SET" per confermarne la modifica;
Premere una volta "FNC" per ritornare alla selezione dei gruppi di parametri,
premere una seconda volta "FNC" per uscire dalla modalità di configurazione.