ATR 144 gestione di due circolatori

Posted: 24/11/2025, 10:21
by fransen
Buongiorno, ho acquistato due regolatori ATR144 per un termocamino. Devono gestire due circolatori per l'acqua calda con due sonde Pt100 a tre fili che leggono la temperatura dell'acqua. Vorrei programmare i due regolatori in modo da azionare/stoppare i due circolatori; es. a 57°parte a 55° la circolazione dell'acqua si ferma.
Dove devo collegare i circolatori sulla morsettiera?
Per far si che gli Atr144 azionino i circolatori come li devo programmare?
Possono gestire una spia di allarme nel momento in cui la temperatura dell'acqua vada sopra gli 85°, se si come?
Grazie anticipatamente
Distinti saluti

Re: ATR 144 gestione di due circolatori

Posted: 26/11/2025, 10:25
by Pixsys tecnico 7
Buongiorno,
può indicarci il modello preciso dei suoi regolatori ATR144?

In ogni caso, nella morsettiera di ciascun ATR144 i collegamenti saranno i seguenti:
Ingresso pt100 > filo bianco su morsetto 11 e i due fili rossi su morsetti 10 e 12
Uscita comando circolatori > uscita Q1 sui morsetti 4-5
Uscita di allarme > uscita Q2 su morsetti 6-7

Per far si che lo strumento ATR144 lavori come richiesto, impostare i seguenti parametri:
GRUPPO Parametri A - [A.in.1] - Ingresso analogico 1
Par. 1 [SEn.1] = Pt100

GRUPPO Parametri B - [cMd.1] - Uscite e regolaz. Processo 1
Par. 19 [Ac.t.1] = Cool
Par. 20 [c.HY.1] = -2

GRUPPO Parametri D - [AL. 1] - Allarme 1
Par. 62 [AL.1.F.] = Ab.up.a
Par. 64 [A.1.HY.] = 0


All’esterno della configurazione, il valore di soglia di Q1 (valore in rosso) e di deviazione superiore di Q2-AL1 (valore in bianco visualizzato dopo aver premuto SET), sono modificabili tramite il tasto SET e i tasti freccia direttamente sullo strumento.
Impostare i valori di Q1 a 57, e di Q2/AL1 a 85


Per semplificare l'operazione consideri anche che è disponibile la APP "MyPixsys" che tramite comunicazione NFC permette la visualizzazione e la modifica dei parametri di settaggio da cellulare o tablet.
https://www.pixsys.net/software-e-soluzioni/mypixsysapp

Re: ATR 144 gestione di due circolatori

Posted: 28/11/2025, 8:44
by fransen
Il modello esatto non lo so, allego la foto
saluti