Page 1 of 1

Export simboli stringa TD710 - LogicLab/Movicon

Posted: 05/10/2025, 21:36
by federico79
Buonasera,

Utilizzo abitualmente i TD710 con LogicLab/Movicon senza nessun problema.
Probabilmente dopo un aggiornamento dei software su PC non riesco più ad importare le variabili stringa generate con LogcLab in Movicon.

Controllando sui backup le differenze tra i file xxxxxx_SYM.XML ho notato che la variabile 'STR_PROGETTO' (esempio) è passato da
<Var Name="STR_PROGETTO" OrigName="STR_PROGETTO" Type="STRING" OrigType="STRING" Addr="0x3501BB08" Group="GD" Dims="31"/>
in
<Var Name="STR_PROGETTO" OrigName="STR_PROGETTO" Type="STRING" OrigType="STRING" Addr="0x3501BB08" Group="GD" Length="31"/>

Come si può fare in modo che dopo la compilazione del progetto la proprietà 'Length' torni in 'Dims' nel file sym.XML?

Grazie, saluti
Federico

Re: Export simboli stringa TD710 - LogicLab/Movicon

Posted: 06/10/2025, 8:58
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
Per risolvere il problema le basterà aggiornare il driver Pixsys Soft-PLC nel suo PC.
In allegato trova il file e di seguito la procedura per aggiornare il driver Pixsys:

- Chiudere Movicon
- Copiare il seguente file "Pixsys.dll" nel seguente percorso: "C:\Program Files (x86)\Progea\Movicon11.6\Drivers"
- Aprire Movicon

Cordiali saluti

Re: Export simboli stringa TD710 - LogicLab/Movicon

Posted: 11/10/2025, 15:46
by federico79
Buongiorno,

grazie del supporto, tutto funziona come prima.

Saluti