Page 1 of 1

Re: collegamento del regolatore ATR901 a un teleruttore

Posted: 28/05/2012, 18:24
by Pixsys tecnico 1
Salve,
i relè a bordo dell'ATR901 sono già collegati alla tensione di alimentazione dello strumento quindi ha bisogno di un teleruttore comandato in 220VAC. Il secondo relè può essere usato come allarme in diverse condizioni, faccia riferimento al parametro P-03 del manuale (qui sotto allegato) per ulteriori informazioni. A pagina 4 dello stesso manuale trova inoltre lo schema di collegamento del connettore dello strumento.