Page 1 of 1

[ATR 244 23BCT] Bug modulazione bruciatore

Posted: 04/06/2025, 14:28
by CARLO
Buongiorno,
abbiamo montato su un bruciatore Riello il regolatore in questione per poter modulare la caldaia in 0-10V. Il regolatore funziona correttamente ma, in alcuni momenti smette di funzionare bloccando il valore 0-10 richiesto a 6.
Ad esempio, se io richiedo un valore di 75°C al bruciatore, sul display dovrebbe uscirmi 75 invece resta fisso a 6 e di conseguenza la caldaia non parte. L'unico modo per far tornare il regolatore alla normalità è staccando corrente.
Il problema è risolvibile?

Re: [ATR 244 23BCT] Bug modulazione bruciatore

Posted: 04/06/2025, 16:10
by Pixsys tecnico 1
Salve,
solo per capire bene, quello che riscontra è che la lettura della temperatura dalla sonda rimane fissa a 6°C oppure il valore di uscita 0-10V rimane fisso?
Riesce a farci avere la configurazione (elenco dei parametri modificati) attualmente presente nel regolatore?

Re: [ATR 244 23BCT] Bug modulazione bruciatore

Posted: 05/06/2025, 8:46
by CARLO
Il problema è che il valore di uscita 0-10V rimane fisso.
Allego il file con le impostazione del regolatore

Re: [ATR 244 23BCT] Bug modulazione bruciatore

Posted: 05/06/2025, 9:43
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
Dalla sua configurazione inviata, non vedo nessun parametro impostato per utilizzo dell'uscita analogica in 0-10V.
Nella configurazione vedo che utilizza:
- Primo ingresso = PT100 (lettura processo)
- Secondo ingresso = 0-10V (setpoint remoto)
- Q1 e Q2 = Controllo servo valvola apri e chiudi
- Q3 = Allarme in deviazione inferiore

Da questo presumo che il problema lo stia riscontrando nel secondo ingresso 0-10V che utilizza come setpoint remoto abilitabile da tastiera dello strumento, corretto?

Saprebbe indicarci da dove proviene il segnale 0-10V?
Grazie.

Cordiali saluti

Re: [ATR 244 23BCT] Bug modulazione bruciatore

Posted: 05/06/2025, 10:43
by CARLO
Buondì,
corretto, il segnale 0-10 lo impostiamo noi con un comando dall’esterno attraverso un sistema di telegestione Andover Controls.

Re: [ATR 244 23BCT] Bug modulazione bruciatore

Posted: 05/06/2025, 15:16
by Pixsys tecnico 6
Perfetto, grazie.

Il valore "6" compare quando di fatto non arriva nessun segnale 0-10V nell'ingresso analogico.
È come se il suo sistema non generasse più i 0-10V.
Nel caso riaccada, provi a verificare nell'uscita analogica del suo sistema se sono presenti i 0-10V e nel caso siano presenti provi a verificare anche all'ingresso del ATR244.

Inoltre, il segnale 0-10V dal suo sistema passa vicino a qualche cavo di potenza?

Cordiali saluti