[ATR144-ABC-T]Acquisizione trasduttore di pressione 0...10Vdc
Posted: 07/03/2025, 10:28
Buongiorno,
chiedo gentilmente un approfondimento sul corretto collegamento di un sensore di pressione con uscita amplificata in tensione 0...10Vdc al ATR144-ABC-T che nel caso specifico potrà essere alimentato solo a 24Vac (mentre il sensore in questione supporta in ingresso alimentazione in corrente continua 9...30Vdc) dunque la mia ipotesi sarebbe quella di alimentare e acquisire lo strumento tramite l'ATR144.
Sul manuale del ATR144 vedo il seguente schema: Le connessioni elettriche dello strumento si presentano come da immagine: Anche se non espressamente indicato, è possibile utilizzare il pin [9] del ATR144 per alimentare il sensore?
Pertanto lo schema che ne deriverebbe potrebbe essere:
ATR144 [9] -> [1] TRASDUTTORE
ATR144 [11] -> [3] TRASDUTTORE
ATR144 [12] -> [2] TRASDUTTORE
Sulla base di ciò, chiedo quindi se quanto descritto è realizzabile ed eventualmente come.
Grazie mille
chiedo gentilmente un approfondimento sul corretto collegamento di un sensore di pressione con uscita amplificata in tensione 0...10Vdc al ATR144-ABC-T che nel caso specifico potrà essere alimentato solo a 24Vac (mentre il sensore in questione supporta in ingresso alimentazione in corrente continua 9...30Vdc) dunque la mia ipotesi sarebbe quella di alimentare e acquisire lo strumento tramite l'ATR144.
Sul manuale del ATR144 vedo il seguente schema: Le connessioni elettriche dello strumento si presentano come da immagine: Anche se non espressamente indicato, è possibile utilizzare il pin [9] del ATR144 per alimentare il sensore?
Pertanto lo schema che ne deriverebbe potrebbe essere:
ATR144 [9] -> [1] TRASDUTTORE
ATR144 [11] -> [3] TRASDUTTORE
ATR144 [12] -> [2] TRASDUTTORE
Sulla base di ciò, chiedo quindi se quanto descritto è realizzabile ed eventualmente come.
Grazie mille