[STR581-1ABC-T128R] Conteggio, ripetizione conteggio e reset
Posted: 03/12/2024, 10:50
In questo esempio viene descritta una logica che prevede l’utilizzo di due contatori per gestire un processo ciclico.
Ogni volta che il primo ingresso viene attivato (su fronte di salita), il primo contatore incrementa di uno.
Ad ogni incremento del primo contatore, lo stato dell’uscita Q1 cambia. In parallelo, ogni volta che lo stato di Q1 cambia, il secondo contatore incrementa di uno, tracciando il numero totale di attivazioni di Q1. Quando il secondo contatore raggiunge il setpoint 2, l’uscita Q2 viene attivata e rimane attiva fino a quando non viene eseguito un reset.
L'ingresso I3 permette di resettare entrambi i contatori, azzerando i rispettivi conteggi e permettendo al sistema di ricominciare da capo.
Per implementare la logica descritta, sarà necessario utilizzare entrambi i contatori dello strumento, incrementando il secondo contatore ogni volta che l'uscita del primo contatore cambia stato.
I parametri da configurare sono i seguenti:
Par.45 [Funzione ingresso 3] a "Carica contatore 1&2" (reset del contatore 1 e 2 all'attivazione dell'ingresso 3)
Par.62 [Caricamento automatico cont. 1] a "Set1" (caricamento automatico del contatore quando il valore raggiunge il valore di set1)
Par.78 [Sorgente clock cont. 2] a "Uscita Q1" (Conteggio del contatore 2 ad ogni attivazione dell’uscita Q1)
Par.112 [Modalità uscita Q1] a "Count>=-Set*Od-T" (uscita attiva per il tempo Durata uscita Q1 quando il valore del contatore è >= al setpoint).
Par.113 [Durata uscita Q1] a "1.0 s" (durata dell’attivazione in tempo)
Par.141 [Valore sorgente Q2] a "Contatore 2"
Par.143 [Durata uscita Q2] a "Latch" (uscita rimane attiva fino ad una operazione di caricamento del contatore.)
Per semplificare la visualizzazione in un'unica schermata, si consiglia di configurare i seguenti parametri:
Par.2 [Visualizzazione] a "3 valori per pagina" (valori visualizzabili in una pagina)
Par.9 [Dato vis. n°1] a "Contatore 2" (Visualizzazione del cont. 2)
Par.10 [Dato vis. n°2] a "Setpoint Q1" (visualizzazione del set.1)
Par.11 [Dato vis. n°3] a "Setpoint Q2" (visualizzazione del set.2)
Come Setpoint 1 andrà impostato "1"
Come Setpoint 2 andrà impostato il valore del conteggio totale richiesto per l'attivazione del relè Q2.
Ogni volta che il primo ingresso viene attivato (su fronte di salita), il primo contatore incrementa di uno.
Ad ogni incremento del primo contatore, lo stato dell’uscita Q1 cambia. In parallelo, ogni volta che lo stato di Q1 cambia, il secondo contatore incrementa di uno, tracciando il numero totale di attivazioni di Q1. Quando il secondo contatore raggiunge il setpoint 2, l’uscita Q2 viene attivata e rimane attiva fino a quando non viene eseguito un reset.
L'ingresso I3 permette di resettare entrambi i contatori, azzerando i rispettivi conteggi e permettendo al sistema di ricominciare da capo.
Per implementare la logica descritta, sarà necessario utilizzare entrambi i contatori dello strumento, incrementando il secondo contatore ogni volta che l'uscita del primo contatore cambia stato.
I parametri da configurare sono i seguenti:
Par.45 [Funzione ingresso 3] a "Carica contatore 1&2" (reset del contatore 1 e 2 all'attivazione dell'ingresso 3)
Par.62 [Caricamento automatico cont. 1] a "Set1" (caricamento automatico del contatore quando il valore raggiunge il valore di set1)
Par.78 [Sorgente clock cont. 2] a "Uscita Q1" (Conteggio del contatore 2 ad ogni attivazione dell’uscita Q1)
Par.112 [Modalità uscita Q1] a "Count>=-Set*Od-T" (uscita attiva per il tempo Durata uscita Q1 quando il valore del contatore è >= al setpoint).
Par.113 [Durata uscita Q1] a "1.0 s" (durata dell’attivazione in tempo)
Par.141 [Valore sorgente Q2] a "Contatore 2"
Par.143 [Durata uscita Q2] a "Latch" (uscita rimane attiva fino ad una operazione di caricamento del contatore.)
Per semplificare la visualizzazione in un'unica schermata, si consiglia di configurare i seguenti parametri:
Par.2 [Visualizzazione] a "3 valori per pagina" (valori visualizzabili in una pagina)
Par.9 [Dato vis. n°1] a "Contatore 2" (Visualizzazione del cont. 2)
Par.10 [Dato vis. n°2] a "Setpoint Q1" (visualizzazione del set.1)
Par.11 [Dato vis. n°3] a "Setpoint Q2" (visualizzazione del set.2)
Come Setpoint 1 andrà impostato "1"
Come Setpoint 2 andrà impostato il valore del conteggio totale richiesto per l'attivazione del relè Q2.