Data logger su USB

Posted: 20/11/2024, 20:29
by Chetto983
Buongiorno, qual'é il percorso da mettere per salvare i CSV sull'USB lato Logic Lab su TD-410-T?
Grazie in anticipo

Re: Data logger su USB

Posted: 21/11/2024, 10:00
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
Il percorso della USB nei nostri pannelli HMI (TD410, TD710...ecc) è il seguente "\HardDisk\"

Cordiali saluti

Re: Data logger su USB

Posted: 15/03/2025, 10:33
by Chetto983
Buongiorno,

Sto riscontrando i seguenti problemi:

1) Se riavvio il dispositivo con una chiavetta inserita la seguente non viene montata
2) Non c'è la possibilita nel blocco LogReal di sapere se l'unità è presente
3) Le chievette USB 3 non vengono montate


Grazie e saluti.

Re: Data logger su USB

Posted: 17/03/2025, 14:39
by Pixsys tecnico 1
Salve,
l'avvio (mounting) delle chiavette USB può essere piu o meno veloce a seconda delle dimensioni e della quantità di file presenti nella chiavetta, raccomandiamo di usare penne USB fino a 8GB, formattate in FAT32.

Per capire se l'unità USB è presente, è possibile usare la funzione "FileExists" di "HardDisk".

Il controller USB è di tipo USB 1.0/2.0 per cui ci potrebbero essere incompatibilità con alcune chiavette USB3.0

Re: Data logger su USB

Posted: 18/03/2025, 15:03
by Chetto983
Buongiorno,
l'avvio (mounting) delle chiavette USB può essere piu o meno veloce a seconda delle dimensioni e della quantità di file presenti nella chiavetta, raccomandiamo di usare penne USB fino a 8GB, formattate in FAT32.
No è sistematico non è un problema di tempo ma devo avviare il sistema senza chiavetta, se no non la monta.
Per capire se l'unità USB è presente, è possibile usare la funzione "FileExists" di "HardDisk".
Grazie della info metto subito.
Il controller USB è di tipo USB 1.0/2.0 per cui ci potrebbero essere incompatibilità con alcune chiavette USB3.0.
Ok