Page 1 of 1

LogicLab e OPC UA

Posted: 25/10/2024, 10:15
by user7490
Buongiorno

Nel data sheet del PL600 è indicato il supporto al protocollo OPC UA, ho provato a impostare un progetto con questo prodotto , ma le librerie disponibili sono relative a Modbus e MQTT, non ho trovato nulla relativo a OPC , sto cercando nel posto sbagliato ?
Vi chiedo anche di spiegare come implementare questo protocollo dentro un progetto, dato che ci viene richiesto e dobbiamo avere la possibilità di conoscerlo e utilizzarlo correttamente.

Grazie

Re: LogicLab e OPC UA

Posted: 25/10/2024, 14:09
by Pixsys tecnico 1
Salve,
attualmente il server OPC-UA integrato nel PL600 è sempre connesso al runtime LogicLab e ha accesso a tutte le variabili (simboli) globali. In questo modo, utilizzando un client OPC-UA (tipo UAExpert) e collegandosi al PLC attraverso la porta 4840, si può accedere in anonimo alle variabili, in lettura/scrittura.
Non è necessaria quindi alcuna configurazione lato LogicLab.