atr 142-ollegamento sonda Vemer PC100

Posted: 18/10/2024, 9:01
by MICO
Buongiorno,

causa guasto, abbiamo acquistato la sonda PT 100 VJ44250000 della Vemer da collegare ad un regolatore PIXSYS ATR 142.

La vecchia sonda aveva tre fili, 2 rossi e uno bianco ed era collegata come da manuale di istruzioni.

La nuova sonda ha invece 2 fili neri e uno rosso, mi saprebbe indicare il giusto collegamento all' apparecchio.

Grazie mille, buona giornata.


Michele Corti

Re: atr 142-ollegamento sonda Vemer PC100

Posted: 18/10/2024, 9:11
by Pixsys tecnico 7
Buongiorno,
se la sonda è a 2 fili, uno nero e uno rosso eseguire i collegamenti riportati di seguito:
ingresso/morsetto 10 = filo nero
ingresso/morsetto 11 = filo rosso
e cortocircuitare i morsetti 10 e 12

se la sonda è a 3 fili, due neri e uno rosso eseguire i collegamenti:
ingresso/morsetto 10 = filo nero
ingresso/morsetto 11 = filo rosso
ingresso/morsetto 12 = filo nero

Re: atr 142-ollegamento sonda Vemer PC100

Posted: 21/10/2024, 8:43
by MICO
Buongiorno,

funziona perfettamente grazie di tutto.