Non stabilità valore di lettura
Posted: 06/10/2024, 16:05
Buongiorno,
da qualche giorno su di un impianto di qualche anno si è manifestato un problema.
Sul pannello di comando della linea dove sono cablati 12 termoregolatori ATR142, il valore di lettura sullo strumento ha ampie oscillazioni e questo provoca gravi disagi alla linea.
Il fenomeno si è presentato un giorno su di un primo strumento, poi, via via nel giro di alcuni giorni si è esteso alla quasi totalità degli strumenti.
In primis abbiamo provato a sostituire la sonda (PT100), abbiamo verificato la stabilità della linea d'alimentazione al quadro, verificato le varie connessioni, ma senza esito.
La particolarità che non ci aiuta nella ricerca è che il problema si presenti solo ora dopo anni di lavoro e dove la distribuzione dei cavi sull'impianto non ha subito variazioni; poi, come mai l'effetto ha iniziato su di un ATR e poi piano piano si è evidenziato su altri strumenti.
Sulla base di quanto sopra esposto, abbiamo per il momento almeno, escluso un malfunzionamento degli strumenti e/o delle sonde.
Noi continueremo a controllare, fare misure e prove in cerca di eventuali anomalie esterne, ma voi avete qualche suggerimento da darci?
E, per tentare d'arginare un po' gli effetti, se volessimo rallentare i tempi di lettura e aumentare il filtraggio del segnale, dove dovremmo agire?
Ringraziamo per l'attenzione e per i suggerimenti che potrete fornirci.
Se può essere utile contattarci per telefono, me indichi il modo per farvelo avere direttamente.
da qualche giorno su di un impianto di qualche anno si è manifestato un problema.
Sul pannello di comando della linea dove sono cablati 12 termoregolatori ATR142, il valore di lettura sullo strumento ha ampie oscillazioni e questo provoca gravi disagi alla linea.
Il fenomeno si è presentato un giorno su di un primo strumento, poi, via via nel giro di alcuni giorni si è esteso alla quasi totalità degli strumenti.
In primis abbiamo provato a sostituire la sonda (PT100), abbiamo verificato la stabilità della linea d'alimentazione al quadro, verificato le varie connessioni, ma senza esito.
La particolarità che non ci aiuta nella ricerca è che il problema si presenti solo ora dopo anni di lavoro e dove la distribuzione dei cavi sull'impianto non ha subito variazioni; poi, come mai l'effetto ha iniziato su di un ATR e poi piano piano si è evidenziato su altri strumenti.
Sulla base di quanto sopra esposto, abbiamo per il momento almeno, escluso un malfunzionamento degli strumenti e/o delle sonde.
Noi continueremo a controllare, fare misure e prove in cerca di eventuali anomalie esterne, ma voi avete qualche suggerimento da darci?
E, per tentare d'arginare un po' gli effetti, se volessimo rallentare i tempi di lettura e aumentare il filtraggio del segnale, dove dovremmo agire?
Ringraziamo per l'attenzione e per i suggerimenti che potrete fornirci.
Se può essere utile contattarci per telefono, me indichi il modo per farvelo avere direttamente.