Buongiorno,
chiedo un gentile aiuto.
Devo comandare una pompa che deve avviarsi con un livello di temperatura maggiore di 43° e deve rimanere in marcia fino alla temperatura di 52°. Sopra e sotto questa fascia deve rimanere ferma.
Con un ART144-ABC quali parametri devo regolare? Ho fatto alcune prove, ma non sono riuscito a raggiungere lo scopo. Mi sfugge qualcosa.
Ringrazio per l'attenzione e rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, porgo i migliori saluti.
Re: ATR144 - Com. Pompa
Posted: 17/10/2024, 17:30
by Pixsys tecnico 7
Buongiorno,
Per eseguire l'accesso e la conseguente modifica dei parametri di configurazione procedere come segue:
premere "FNC" per 3 secondi;
inserire la password "1234";
ripremere "FNC" per confermare;
utilizzare le due frecce per scorrere i gruppi di parametri;
premere "SET" per permettere la modifica del parametro selezionato;
utilizzare le frecce per modificarne la proprietà;
ripremere "SET" per confermarne la modifica;
Modificare quanto segue:
GRUPPO B - cMd.1 - Uscite e regolaz. Processo 1
Par. 18 [c.ou.1] = c.SSR (Uscita relè Q1 associata ad Allarme 1)
GRUPPO D - AL. 1 - Allarme 1
Par. 62 [AL.1.F] = A.bANd (banda di funzionamento che varia tra setpoint di comando + setpoint di allarme "1H" e setpoint di comando - setpoint di allarme "1L")
Premere una volta "FNC" per ritornare alla selezione dei gruppi di parametri,
premere una seconda volta "FNC" per uscire dalla modalità di configurazione.
Il valore del setpoint principale e di allarme possono essere modificati da tastiera come segue:
Variare la cifra sul display 2 (riga inferiore) con tasto freccia su e tasto freccia giù; premendo il tasto set ti permette di visualizzare gli altri 2 setpoint, della funzione di allarme, posizionati sul display 1 (riga in alto). Il display 2 indica la tipologia del setpoint. Variare la cifra sul display 1 con tasto freccia su e tasto freccia giù.
Impostare i seguenti valori:
Setpoint di comando: 50
Setpoint AL1 H: 2
Setpoint AL1 L: 7
Con questa configurazione verrà impostata una banda di funzionamento correlata al relè Q1 tra i 52 e 43 gradi.
Re: ATR144 - Com. Pompa
Posted: 18/10/2024, 8:28
by userFBA
Buongiorno,
grazie per l'aiuto.
Ma se dovessi impostare la stessa modalità di funzionamento su di un ATR142, quali parametri dovrei regolare? Sono gli stessi
o cambiano le diciture?
Rimanendo in attesa di gentile riscontro, ringrazio ancora e porgo distinti saluti.
Re: ATR144 - Com. Pompa
Posted: 18/10/2024, 8:47
by Pixsys tecnico 7
L'articolo ATR142 non ha la possibilità di impostare un allarme asimmetrico.
Le consiglio di utilizzare un ATR144.
Re: ATR144 - Com. Pompa
Posted: 18/10/2024, 18:18
by userFBA
Grazie mille per la celerità della risposta.