Page 1 of 1

tct201-2abc

Posted: 23/09/2024, 9:52
by stige76
Buongiorno avrei bisogno di assistenza per programmare lo strumento tct201-2abc
devo realizzare un conta pezzi con preselezione, un volta che le strumento ha raggiunto il valore pre-impostato deve chiudermi un contatto
resettarsi e ripartire con un nuovo conteggio
spero di essere stato chiaro, grazie e buona giornata

Re: tct201-2abc

Posted: 23/09/2024, 10:24
by Pixsys tecnico 1
Salve,
senza modificare gli altri parametri, imposti solo:
par23 [ALC1] = SEt.1
par 25 [COM1] = TimE
In questo modo il relè Q1 si chiude al raggiungimento del set ed il conteggio si resetta immediatamente (e Q1 si riapre)

Il segnale del conteggio (come contatto pulito), va collegato tra i morsetti 5 e 1.

Se vede il conteggio aumentare in maniera non uniforme, potrebbero esserci dei rimbalzi sul contatto pulito, a questo punto imposti:
par 06 [FiL.1] a "100,0".

Re: tct201-2abc

Posted: 23/09/2024, 11:47
by stige76
grazie per la celere risposta, e se in un altra casistica avessi bisogno di un reset manuale con un pulsante esterno?
Molte grazie

Re: tct201-2abc

Posted: 23/09/2024, 12:05
by Pixsys tecnico 1
Allora imposta:
par23 [ALC1] = diS
poi l'ingresso 3 (morsetto 1) è già abilitato per fare il reset.
In questo modo comunque l'uscita Q1 rimane accesa "ad impulso", se si volesse mantenerla attiva fino al reset, si imposta:
par 25 [COM1] = Set1

Re: tct201-2abc

Posted: 27/09/2024, 15:31
by stige76
Buongiorno, avrei ancora di un informazione, è possibile visualizzare il set point impostato durante il conteggio?
grazie

Re: tct201-2abc

Posted: 27/09/2024, 17:07
by Pixsys tecnico 1
Salve,
al momento non è possibile, il nostro reparto R&D sta lavorando per implementare questa funzione nelle prossime versioni di firmware.