Page 1 of 1

Valore di setpoint da tenere memorizzato

Posted: 17/09/2024, 10:41
by gp81prato
Buongiorno,
qual'e' il parametro per poter mantenere il valore di setpoint memorizzato se viene tolta tensione allo strumneto TCT201-2ABC per piu' giorni ?

Grazie.

Saluti.

Re: Valore di setpoint da tenere memorizzato

Posted: 17/09/2024, 14:54
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
Il parametro per mantenere in memoria il conteggio è il seguente:

- Par.2 [P.o.ME] > "cnt.1"

Per mantenere il setpoint invece non è necessario impostare nessun parametro, viene già mantenuto in memoria di default.

Cordiali saluti