Regolatore ATR401-22ABC e sonda PT100: allarme temperatura bassa

Post Reply
Gialli
Posts: 1
Joined: 05/08/2024, 10:43

Regolatore ATR401-22ABC e sonda PT100: allarme temperatura bassa

Post by Gialli »

Buongiorno,
ho un Regolatore ATR401-22ABC e sonda PT100. Il regolatore comanda una caldaia che parte quando la temperatura arriva a 165° e la spegne quando la temperatura arriva a 190°.
Poichè è successo che per qualche motivo la caldaia è andata in blocco di notte (deve restare sempre accesa) ho la necessità di avere un segnale quando la temperatura scende sotto i 150° (ad esempio) in modo di far partire un combinatore telefonico che avverta un tecnico.
E' possibile? e se si come si va impostato?
Grazie
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1208
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: Regolatore ATR401-22ABC e sonda PT100: allarme temperatura bassa

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
Le basterà configurare i seguenti parametri:

- Par.37 [AL.1] > "A.AL"
- Par.39 [A.1.S.o] > "n.c.S"

La soglia è impostabile solo fuori dalla configurazione, premendo il pulsante "SET" e con le frecce modifica il valore.
NB: Se il parametro 1 [c.out] è impostato come "c.o1" allora l'allarme 1 sarà associata all'uscita Q2.

Cordiali saluti