Comando isteresi caldo freddo su impianto riscaldamento

Posted: 21/07/2024, 13:41
by Mattiatonati
Buongiorno

nella mia centrale termica ho installato il vs regolatore ATR 144 per andare a gestire tramite un contatto l’avvio/arresto di una pompa di calore comandato dal raggiungimento di una certa temperatura target rilevata da una sonda pt100 che installata sul boiler di accumulo tecnico dell’impianto.
Il regolatore è stato impostato per la modalità inverno ovvero riscaldamento.
È possibile impiegare lo stesso regolatore per gestire la modalità ‘estate’ ovvero raffrescamento, con logica di funzionamento inverso (spengo la pompa se raggiungo la T impostata, avvio la pompa se la temperatura dell’accumulo supera la Temperatura target impostata)

In caso affermativo, potreste anche condividere uno schema elettrico di collegamento?
Grazie

Cordialmente
Mattia Tonati

Re: Comando isteresi caldo freddo su impianto riscaldamento

Posted: 22/07/2024, 16:00
by Pixsys tecnico 7
Buongiorno,
Di seguito gli schemi di collegamento della sonda o sensore richiesti:
ingresso / morsetto 10 - filo rosso sonda pt100
ingresso / morsetto 11 - filo bianco sonda pt100
ingresso / morsetto 12 - filo rosso sonda pt100

Successivamente, per eseguire l'accesso e la conseguente modifica dei parametri di configurazione procedere come segue:
premere "FNC" per 3 secondi;
inserire la password "1234";
ripremere "FNC" per confermare;
utilizzare le due frecce per scorrere i gruppi di parametri;
premere "SET" per permettere la modifica del parametro selezionato;
utilizzare le frecce per modificarne la proprietà;
ripremere "SET" per confermarne la modifica;

Di seguito i parametri da modificare per selezionare la sonda pt100 a 3 fili:
GRUPPO Parametri A - [A.in.1] - Ingresso analogico 1
Par. 1 [SEn.1] = Pt100

Di seguito i parametri per invertire la logica di funzionamento del suo strumento:
GRUPPO Parametri B - [cMd.1] - Uscite e regolaz. Processo 1
Par. 19 [Ac.t.1] = cooL (impostazione per la modalità raffrescamento richiesta)

Premere una volta "FNC" per ritornare alla selezione dei gruppi di parametri,
premere una seconda volta "FNC" per uscire dalla modalità di configurazione.

Se ha bisogno di gestire l'inversione della logica tramite ingresso digitale (per abilitare chiudere il morsetto 8 "DI/O1" sul morsetto 9 "+V"), senza dover entrare ogni volta all'interno della configurazione, modificare il seguente parametro:
GRUPPO Parametri F - [d.i.1] - Ingresso digitale 1
Par. 94 [d.i.1.F] = Act.ty. (impostazione per una Regolazione di tipo freddo se D.I. è attivo, altrimenti regolazione caldo)


Il valore del setpoint principale (e di allarme se abilitato) può essere modificato da tastiera come segue:
Variare la cifra sul display 2 (riga inferiore) con tasto freccia su e tasto freccia giù;
(premendo il tasto set ti permette di visualizzare gli altri setpoint, posizionati sul display 1 (riga in alto). Il display 2 invece, indica la tipologia del setpoint.
Variare la cifra sul display 1 con tasto freccia su e tasto freccia giù.

Per semplificare l'operazione consideri anche che è disponibile la APP "MyPixsys" che tramite comunicazione NFC permette la visualizzazione e la modifica dei parametri di settaggio da cellulare o tablet.
https://www.pixsys.net/software-e-soluzioni/mypixsysapp