[ATR620] Regolare la potenza massima di un forno ceramica

Post Reply
user3069
Posts: 2
Joined: 16/04/2012, 18:55

[ATR620] Regolare la potenza massima di un forno ceramica

Post by user3069 »

Salve
dopo aver installato e configurato l'Atr620 e sorto un problema sul carico della linea, il forno in questione ha un assorbimento max di 10Kw/h, ho impostato il parametro p20 su 10 però al contatore enel mi segna 12.2kw ed avendo una disponibilità massima di 11Kw/h ho paura che su un ciclo di 9 ore questo stacchi per supero potenza, il contatore mi indica un +15% della potenza.
Il parametro p20 può gestire e controllare il carico massimo oppure serve solamente come indicatore di consumo kw/h.
saluti!

Nb. prima di montare Atr620 il forno consumava 10kw/h.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1662
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Regolare la potenza massima di un forno ceramica con Atr

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
il regolatore può fare solo un calcolo sulla potenza utilizzata dal forno. Per provare a limitare il consumo, può impostare il P-31 a 80% (limite massimo del segnale di comando). In questo modo, se il regolatore dovrebbe dare un 100% sul segnale di comando, in realtà ne darà l'80%, limitando di fatto la potenza ed il consumo del forno.
user3069
Posts: 2
Joined: 16/04/2012, 18:55

Re: Regolare la potenza massima di un forno ceramica con Atr

Post by user3069 »

Gentilissimo!