Buongiorno,
Di seguito gli schemi di collegamento della sonda o sensore richiesti per i modelli atr244-23a-t e atr244-23bc-t:
Per umidità:
ingresso / morsetto 25 - "morsetto 1 (V+)" sensore EE210
ingresso / morsetto 28 - "morsetto 2 (OUT1)" sensore EE210
Per temperatura:
ingresso / morsetto 18 - "morsetto 3 (OUT2)" sensore EE210
E cortocircuitare i morsetti 14 e 17 per la corretta alimentazione.
Successivamente, per eseguire l'accesso e la conseguente modifica dei parametri di configurazione procedere come segue:
premere "FNC" per 3 secondi;
inserire la password "1234";
ripremere "FNC" per confermare;
utilizzare le due frecce per scorrere i gruppi di parametri;
premere "SET" per permettere la modifica del parametro selezionato;
utilizzare le frecce per modificarne la proprietà;
ripremere "SET" per confermarne la modifica;
Di seguito i parametri da modificare per impostare la sonda 4..20mA:
GRUPPO Parametri A - [A.in.1] - Ingresso analogico 1
Par. 1 [SEn.1] = 4-20
Par. 4 [L.L.i.1] = 0 ("valore che si desidera associare a 4 mA"(con ingresso 4..20 mA questo parametro assume il valore associato a 4 mA))
Par. 5 [u.L.i.1] = 100 ("valore che si desidera associare a 20 mA"(con ingresso 4..20 mA questo parametro assume il valore associato a 20 mA))
GRUPPO Parametri B - [A.in.2] - Ingresso analogico 2
Par. 18 [SEn.2] = 4-20
Par. 21 [L.L.i.2] = -20 ("valore che si desidera associare a 4 mA"(con ingresso 4..20 mA questo parametro assume il valore associato a 4 mA))
Par. 22 [u.L.i.2] = 80 ("valore che si desidera associare a 20 mA"(con ingresso 4..20 mA questo parametro assume il valore associato a 20 mA))
Premere una volta "FNC" per ritornare alla selezione dei gruppi di parametri,
premere una seconda volta "FNC" per uscire dalla modalità di configurazione.
Il valore del setpoint principale (e di allarme se abilitato) può essere modificato da tastiera come segue:
Variare la cifra sul display 2 (riga in basso) con tasto freccia su e tasto freccia giù;
(premendo il tasto set ti permette di visualizzare gli altri setpoint, posizionati sul display 1 (riga in alto). Il display 2 invece, indica la tipologia del setpoint.
Variare la cifra sul display 1 con tasto freccia su e tasto freccia giù.
Per semplificare l'operazione consideri anche che è disponibile la APP "MyPixsys" che tramite comunicazione NFC permette la visualizzazione e la modifica dei parametri di settaggio da cellulare o tablet.
https://www.pixsys.net/software-e-soluzioni/mypixsysapp