Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

ATR444 schemi di collegamento e parametri di configurazione per collegamento con sonda EE23 4..20mA

Post Reply
user0020
Posts: 47
Joined: 16/05/2024, 9:39

ATR444 schemi di collegamento e parametri di configurazione per collegamento con sonda EE23 4..20mA

Post by user0020 »

Buongiorno,
ho la necessità di realizzare un sistema nel quale vorrei visualizzare l'umidità e la temperatura con una vostra sonda EE23 (cod.2000.50.010) con il vostro regolatore atr444-22abc.
Vorrei utilizzarlo come 4-20mA, ma non so come configurare il tutto.
Potreste indicarmi i collegamenti elettrici e i relativi parametri di configurazione per la sonda richiesta?
inoltre, mi potreste spiegare anche come impostare il sensore EE23 come 4-20mA?
Grazie.
Pixsys tecnico 7
Moderatore
Posts: 99
Joined: 16/05/2024, 11:10

Re: ATR444 schemi di collegamento e parametri di configurazione per collegamento con sonda EE23 4..20mA

Post by Pixsys tecnico 7 »

Buongiorno,
Per prima cosa, verifichi che il sensore sia configurato come 4.20mA.
Inoltre, per una configurazione completa della sonda EE23 fare riferimento al link riportato di seguito:
viewtopic.php?t=2604&sid=4c9dadced482d8 ... d20fa07cc8


Di seguito gli schemi di collegamento della sonda o sensore richiesti per i modelli atr444-22abc e atr444-24abc-t:
Per umidità:

ingresso / morsetto 19 - "morsetto 1 (V+)" sensore EE23
ingresso / morsetto 16 - "morsetto 4 (OUT1)" sensore EE23
ingresso / morsetto 17 - "morsetto 2 (GND)" sensore EE23
Per temperatura:
ingresso / morsetto 29 - "morsetto 5 (OUT2)" sensore EE23
ingresso / morsetto 30 - "morsetto 2 (GND)" sensore EE23

Successivamente, per eseguire l'accesso e la conseguente modifica dei parametri di configurazione procedere come segue:
premere "FNC" per 3 secondi;
inserire la password "1234";
ripremere "FNC" per confermare;
utilizzare le due frecce per scorrere i gruppi di parametri;
premere "SET" per permettere la modifica del parametro selezionato;
utilizzare le frecce per modificarne la proprietà;
ripremere "SET" per confermarne la modifica;

Di seguito i parametri da modificare per impostare la sonda 4..20mA:
GRUPPO Parametri A1 - [A.in.1] - Ingresso analogico 1
Par. 1 [SEn.1] = 4-20
Par. 4 [L.L.i.1] = 0 ("valore che si desidera associare a 4 mA"(con ingresso 4..20 mA questo parametro assume il valore associato a 4 mA))
Par. 5 [u.L.i.1] = 100 ("valore che si desidera associare a 20 mA"(con ingresso 4..20 mA questo parametro assume il valore associato a 20 mA))

GRUPPO Parametri A2 - [A.in.2] - Ingresso analogico 2
Par. 19 [SEn.2] = 4-20
Par. 22 [L.L.i.2] = -40 ("valore che si desidera associare a 4 mA"(con ingresso 4..20 mA questo parametro assume il valore associato a 4 mA))
Par. 23 [u.L.i.2] = 120 ("valore che si desidera associare a 20 mA"(con ingresso 4..20 mA questo parametro assume il valore associato a 20 mA))

Premere una volta "FNC" per ritornare alla selezione dei gruppi di parametri,
premere una seconda volta "FNC" per uscire dalla modalità di configurazione.


Il valore del setpoint principale (e di allarme se abilitato) può essere modificato da tastiera come segue:
Variare la cifra sul display 2 (riga inferiore) con tasto freccia su e tasto freccia giù;
(premendo il tasto set ti permette di visualizzare gli altri setpoint, posizionati sul display 1 (riga in alto). Il display 2 invece, indica la tipologia del setpoint.
Variare la cifra sul display 1 con tasto freccia su e tasto freccia giù.

Per semplificare l'operazione consideri anche che è disponibile la APP "MyPixsys" che tramite comunicazione NFC permette la visualizzazione e la modifica dei parametri di settaggio da cellulare o tablet.
https://www.pixsys.net/software-e-soluzioni/mypixsysapp