Page 1 of 1

Led C1 non si spegne

Posted: 07/06/2024, 10:13
by anatolewilson
Buongiorno, lavoro con l'uscita c1 in 0-10 V. Ho settato lo strumento in modo che regoli 2-10 V (valvola Belimo). Il mio problema è che il led C1 rimane sempre acceso. Non dovrebbe essere acceso o spento e pulsare tra 1 e 99%?
Grazie.

Re: Led C1 non si spegne

Posted: 13/06/2024, 8:42
by Pixsys tecnico 1
Salve,
se l'uscita è analogica 0-10V, il Led C1 è acceso sempre con uscita diversa da 0V.

Tenga presente che perchè ci sia la modulazione dell'uscita intorno al setpoint, il parametro di banda proporzionale 75 [p.b.1] deve essere diverso da "0".
Quindi può impostarlo manualmente ad un valore consono oppure deve avere la funzione di tuning abilitata.