Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

Atr244-12abc, si spegne

Post Reply
Lucalectric77
Posts: 1
Joined: 10/04/2024, 9:00

Atr244-12abc, si spegne

Post by Lucalectric77 »

Ho installato e collegato un pixsys ATR244-12abc per controllare un convertitore di frequenza della Danfos( FC051).Dopo un giorno uno dei 4 mi si è improvvisamente spento. Fernando di conseguenza il motore. L' ho sostituito pensando ad un difetto e poco dopo è successo anche al nuovo. Scollegando la morsettiera dei segnali si è riacceso con il solito errore E5
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1698
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Atr244-12abc, si spegne

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
probabilmente l'alimentatore entra in protezione termica per qualche motivo.
Quanto lavora lo strumento prima di spegnersi?
Quale è la tensione di alimentazione?
Quale è il tipo di ingresso utilizzato? come è collegato al regolatore?
Quale è il tipo di uscita utilizzata? come è collegato al inverter?
Staccando solo l'uscita verso l'inverter, il regolatore torna a funzionare?
Vengono usate altre uscite/ingressi nel regolatore?

Ci può fornire uno schema di cablaggio del sistema?
Post Reply