Page 1 of 1
ATR244-12ABC
Posted: 02/04/2024, 15:50
by user1008
Buon pomeriggio volevo usare lo strumento ATR244-12ABC così: come ingresso analogico un potenziometro 10k e come uscita un segnale 4-20mA (poi dovrò fare anche altro ma intanto mi interessa fare questo), quindi con potenziometro a 0 avere uscita 4mA e con potenziometro al 100% vorrei 20mA, dalle prove che ho effettuato però non riesco in pratica ho sempre 4mA in uscita con potenziometro in tutte le posizioni (il valore a display sullo strumento però cambia da 0 a 999).
Re: ATR244-12ABC
Posted: 02/04/2024, 17:12
by Pixsys tecnico 6
Buona sera,
Di seguito i parametri da testare partendo da una configurazione di fabbrica:
Gruppo A [A.in.1]
- Par.1 [SEn.1] > "Pot." (imposta l'ingresso analogico per lettura di potenziometri)
- Par.6 [P.uA.1] > "10" Kohm (già impostato di default)
Gruppo T [Ao1]
- Par.298 [rtM.1] > "A.iN.1" (abilità la ritrasmissione dell'ingresso analogico 1)
- Par.299 [r.1.t.y] > "4.20mA"
Cordiali saluti
Re: ATR244-12ABC
Posted: 02/04/2024, 17:45
by user1008
Adesso regola da 4mA a 17mA circa, non so perchè non arriva a 20mA (il display indica 999)
Re: ATR244-12ABC
Posted: 03/04/2024, 9:51
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
Probabilmente il problema è legato a un'impedenza alta nel suo ingresso.
Il carico deve essere minore-uguale a 250 ohm.
Nel caso può provare a impostare l'uscita analogica in 0-10V dal parametro 299 [r.1.t.y] > "0.10V"