Buongiorno,
in un macchinario dovremmo sostituire un ATR121-ADT con un ATR144-ABC-T; l'impianto in questione possiede due termoregolatori ATR121-AD-T collegati in seriale con un PL250-11AD.
Ci sono problemi di compatibilità sulla seriale? Ci sono dei parametri particolari da modificare? Nel vecchio ATR121 erano impostati i parametri di baud rate, indirizzo slave e ritardo seriale, ci sono altri parametri da variare per non avere problemi di comunicazione?
Grazie per l'aiuto
Saluti
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1188
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: Sostituzione ATR121-ADT con ATR144-ABC-T

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
Negli impianti esistenti dove è necessaria la sostituzione di un ATR121-ADT, è possibile installare un nuovo ATR144-ABC-T abilitando la compatibilità dei registri Modbus.
Per abilitare la compatibilità dei registri Modbus con l’ATR121 è sufficiente inserire la password 0121.
Per tornare nuovamente alla mappatura Modbus riferita all’ATR144, inserire la password 0144.

Cordiali saluti