Page 1 of 1

[TD320-AD] Gestione datalogger

Posted: 18/04/2012, 18:58
by user3083
chiedo cortesemente info per creare un data logger con terminale TD320-AD già installato e funzionante da circa 3 anni, ora necessita di salvare e visualizzare a richiesta, con storico di almeno 2 anni con clock di 15 minuti (dati da salvare data, ora, 2 valori di temperatura e umidità), oppure avere la possibilità di stampare i dati.

alternativa, esiste un software dedicato da installare in un pc?

ringrazio per la cortesia.

Distinti saluti

Re: data logger con TD320-AD

Posted: 19/04/2012, 11:53
by Pixsys tecnico 2
Salve,
il TD320 non prevede delle "macro" per gestire direttamente i campionamento dello storico dati. E' possibile però realizzarlo (so che alcuni clienti l'hanno realizzato) utilizzando la memoria MMC (30000 word) oppure in alternativa l'area VW libera non utilizzata dal programma (in tutto sono 10000 word, bisogna calcolare se le word sono abbastanza. Per quanto riguarda la stampa dei dati, al TD320 possono essere collegate delle stampanti seriali ed eventualmente tramite la modalità free-port da attivare sulla porta seriale del TD320, inviare i comandi alla stampante.
Noi non disponiamo di un software "generico" che faccia da registratore su PC.

Re: data logger con TD320-AD

Posted: 19/04/2012, 13:26
by user3083
grazie per la risposta.

Lo storico dovrebbe essere di circa 300.000 word in 2 anni circa 10 volte superiore alla memoria MMC da 30.000 word.

La vostra stampante seriale PM100AX con seriale RS485 o alternativa può essere utizzata? Oppure devo usare un altro tipo di stampante?

Re: data logger con TD320-AD

Posted: 19/04/2012, 14:29
by Pixsys tecnico 2
La stampante da Lei indicata non rientra più nei prodotti da noi distribuiti e non disponiamo al momento di altre stampanti adatte all'utilizzo da Lei richiesto

Re: data logger con TD320-AD

Posted: 20/04/2012, 13:04
by user3083
Buon giorno, la memory card in un TD320-AD può essere usata come memoria di archiviazione dati? Se si qualè la capacita massima?

Re: data logger con TD320-AD

Posted: 20/04/2012, 14:04
by Pixsys tecnico 2
No, la memory serve solo per l'aggiornamento del firmware+applicazione del TD320, non può essere utilizzata per salvataggio di dati.