Page 1 of 1

info ritramissione analogica atr 244 12 abc

Posted: 28/11/2023, 17:25
by gerrylo
Buona sera ho un problema di ritrasmissione del segnale sull'uscita A01 (pin 9 e 10 dello strumento )
Attualmente impostato con l'app

- Par.298 [rtM.1] > "A.iN.1"
- Par.300 [r.1.LL ] > "0"
- Par.301 [r.1.uL] > "1000"
- Par.299 [r.1.ty] > selezionato 4-20mA

Non mi esce alcun segnale in corrente.

Se l'uscita è attiva , ai capi dei pin 9 e 10 dovrei misurare la tensione generata dallo strumento , invece non misuro
alcuna tensione . Mi sfugge qualcosa ?
Grazie saluti

Re: info ritramissione analogica atr 244 12 abc

Posted: 30/11/2023, 9:21
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
La configurazione della ritrasmissione del segnale in ingresso è corretta.
Verifichi di non aver impostato nel par.35 i valori "c.0-10" o "c.4-20" poiché disabilitano la ritrasmissione in uscita.

Cordiali saluti

Re: info ritramissione analogica atr 244 12 abc

Posted: 02/12/2023, 16:59
by gerrylo
Ho controllato , tutti gli altri parametri sono di fabbrica

Re: info ritramissione analogica atr 244 12 abc

Posted: 04/12/2023, 10:26
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
verifichi di inserire correttamente i puntali del tester all'interno dei morsetti.
Controlli che il termoregolatore legga il sensore collegato in ingresso poiché se in errore 05 l'uscita analogica verrà disabilitata.
Inoltre se imposta il termoregolatore in stato di "STOP" (con la scritta STOP in rosso al posto del setpoint) l'uscita analogica verrà disabilitata.

Cordiali saluti