info ritramissione analogica atr 244 12 abc

Post by gerrylo »

Buona sera ho un problema di ritrasmissione del segnale sull'uscita A01 (pin 9 e 10 dello strumento )
Attualmente impostato con l'app

- Par.298 [rtM.1] > "A.iN.1"
- Par.300 [r.1.LL ] > "0"
- Par.301 [r.1.uL] > "1000"
- Par.299 [r.1.ty] > selezionato 4-20mA

Non mi esce alcun segnale in corrente.

Se l'uscita è attiva , ai capi dei pin 9 e 10 dovrei misurare la tensione generata dallo strumento , invece non misuro
alcuna tensione . Mi sfugge qualcosa ?
Grazie saluti
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1198
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: info ritramissione analogica atr 244 12 abc

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
La configurazione della ritrasmissione del segnale in ingresso è corretta.
Verifichi di non aver impostato nel par.35 i valori "c.0-10" o "c.4-20" poiché disabilitano la ritrasmissione in uscita.

Cordiali saluti
gerrylo
Posts: 2
Joined: 28/11/2023, 17:14

Re: info ritramissione analogica atr 244 12 abc

Post by gerrylo »

Ho controllato , tutti gli altri parametri sono di fabbrica
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1198
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: info ritramissione analogica atr 244 12 abc

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
verifichi di inserire correttamente i puntali del tester all'interno dei morsetti.
Controlli che il termoregolatore legga il sensore collegato in ingresso poiché se in errore 05 l'uscita analogica verrà disabilitata.
Inoltre se imposta il termoregolatore in stato di "STOP" (con la scritta STOP in rosso al posto del setpoint) l'uscita analogica verrà disabilitata.

Cordiali saluti