TD410-710 in rete Profinet

Post by user7490 »

Buonasera
E' possibile inserire TD410 o 710 come slave, magari con associata un'espansione ETD1644, in una rete Profinet S7 Siemens ?
Se è possibile, quali sono i passaggi da compiere affinchè ci sia colloquio con scambio di valori ?
Grazie.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1188
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: TD410-710 in rete Profinet

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
I nostri HMI non dispongono del protocollo PROFINET, ma è possibile nel caso utilizzare un convertitore PROFINET (Slave) e Modbus TCP (Master) in mezzo ai due PLC.
Ad esempio come il nostro codice CNV510-PNET-TCP.