Buongiorno, vorrei capire una cosa: il pl600 dispone di un interfaccia scada configurabile? Se si cosa devo usare per implementarla? Movicon o pagelab? esiste qualche documentazione o video a riguardo? Purtroppo non riesco a trovare nulla!

Grazie mille
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1665
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Pl600 scada

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
il PLC PL600 dispone di due possibili interfacce grafiche:
- Attraverso VNC (quindi da un qualsiasi VNC client) sviluppata usando l'ambiente PageLab.
- Come WebServer HTML5 (quindi da un qualsiasi browser internet), direttamene dall'ambiente LogicLab.

PageLab da la possibilità di creare una interfaccia uomo macchina "completa" (ma necessita di apprendimento sul software e le sue varie funzioni). Di contro inoltre necessità un un client VNC da installare sul proprio PC.

Il WebServer invece permette di creare interfacce semplici in stile "lista/tabella" con dati numerici, checkbox e selettore ma nulla di più. Il vantaggio è l'immediatezza nella creazione della pagina da LogicLab (si compine una tabella con la variabile, una sua descrizione che verrà visualizzata ed il tipo di oggetto che la rappresenta tra dati numerici, checkbox e selettore) e che per accederci è sufficiente un qualsiasi browser internet tra quelli piu diffusi (CHROME, FIREFOX, SAFARI, EDGE ecc).

Vi allego qui sotto due screenshot di interfacce, uno realizzato con Pagelab, uno col Webserver integrato.