Page 1 of 1

Tct201-2abc

Posted: 24/09/2023, 12:09
by Mirkopanetta
Salve devo programmare il tct201-2abc in modo da :
A 41 impulsi sull ingresso 1 i relè 1 e 2 si eccitano e il conteggio si blocca
Al primo impulso sul secondo ingresso il conteggio comincia a scendere e i relè si diseccitano
( apparecchio montato su due varchi ingressi macchine, 1 in ingresso, 1 in uscita, con massimo 40 posti macchine
Attendo riscontro grazie

Re: Tct201-2abc

Posted: 25/09/2023, 9:15
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
Di seguito i parametri da impostare e testare partendo da una configurazione di fabbrica:

- Par.15 [CL.C.1] > "uP.do" (ingresso 1 incremento e ingresso 2 decremento)
- Par.23 [A.L.C.1] > "diS" (caricamento automatico contatore 1 disabilitato)
- Par.25 [C.o.M.1] > "SEt.1" (Uscite attive se Counter >= Set)
- Par.32 [out2] > "C.1.n.o" (Uscita 2 associata a contatore 1)

Set.1 = 41

cordiali saluti