Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[ATR144] sempllice ciclo

Post Reply
G70tecnico
Posts: 10
Joined: 03/03/2021, 10:37

[ATR144] sempllice ciclo

Post by G70tecnico »

salve
ho impostato il funzionamento di un un semplice ciclo
quando vado ad impostare mi visualizza 3 set point
il primo è quello dello step intermedio,il secondo è quello di mantenimento ma il terzo cos'è?
non trovo riferimenti nelle istruzioni...
non vorrei fare confusione al cliente
potete dirmi a cosa si riferisce?
iacobcerga
Posts: 2
Joined: 23/06/2023, 16:49

Re: [ATR144] sempllice ciclo

Post by iacobcerga »

G70tecnico wrote:salve
ho impostato il funzionamento di un un semplice ciclo
quando vado ad impostare mi visualizza 3 set point
il primo è quello dello step intermedio,il secondo è quello di mantenimento ma il terzo cos'è?
non trovo riferimenti nelle istruzioni...
non vorrei fare confusione al cliente
potete dirmi a cosa si riferisce?
Buongiorno, il processo raggiunge il setpoint 1 in
base al gradiente impostato nel parametro 111 SS.Gr., poi sale
alla massima potenza verso il setpoint 2. Quando il processo
raggiunge il setpoint 2 resta in mantenimento per il tempo
impostato nel parametro 115 ma.t.i.. il setpoint 3 fa riferimento al gradiente di discesa parametro 116
dopo aver raggiunto setpoint 3 l'uscita va in stop.
Post Reply