problema ritrasmissione segnale 4 20 ma con atr244 12abc-t

Post by Maurino »

buongiorno. ho installato questo strumento per leggere un valore in 4-20 ma e ritrasmetterlo con l'uscita analogica al plc.
non riesco ad avere nessun segnale sull'uscita. evidentemente mi sfugge qualcosa sulla parametrizzazione , ma non riesco ad uscirne. chiedo aiuto. grazie.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1188
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: problema ritrasmissione segnale 4 20 ma con atr244 12abc

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
Per ritrasmettere il segnale in ingresso all'uscita analogica deve impostare i seguenti parametri:
Gruppo T [A.o.1]
- Par.298 [rtM.1] > "A.iN.1"
- Par.300 [r.1.L.L] > "0" Limite inferiore range ritrasmissione 1 (valore associato a 0 V o 0/4 mA).
- Par.301 [r.1.u.L] > "1000" Limite superiore range ritrasmissione 1 (valore associato a 10 V o 20 mA).
- Par.299 [r.1.ty] > "Seleziona il tipo di ritrasmissione per AO1"