Page 1 of 1

Atr 241

Posted: 10/06/2023, 14:11
by Enricob
Ciao a tutti. Ho un fornetto con un atr 241. È impostato per tenere fissa la temperatura di 500 gradi e lo fa benissimo. Appena va giù di un grado accede la resistenza. Vorrei che aspettasse qualche grado in più prima di riaccendere la resistenza per rovinare meno il relè. Cosa, se si può,devo modificare? So entrare nel menù... Che voce va modificata?
Dove potrei trovare un manuale?
Grazie

Re: Atr 241

Posted: 12/06/2023, 8:36
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
Il parametro da modificare è il seguente:

Par.12 "b.M" (isteresi)

Re: Atr 241

Posted: 13/06/2023, 15:10
by Enricob
Grazie della risposta... Ho provato mettere 10 ad esempio e poi tenere premuto su e giù x confermare il valore ma attacca e stacca di continuo come prima non cambia niente

Re: Atr 241

Posted: 13/06/2023, 15:44
by Pixsys tecnico 6
Probabilmente ha i parametri PID impostati. Verifichi che i seguenti parametri siano impostati a "0":

- Par.13 [P.b.]
- Par.14 [t.i.]
- Par.15 [t.d.]

Inoltre verifichi anche il par.24 [tunE] sia impostato ad "oFF".

Re: Atr 241

Posted: 14/06/2023, 13:19
by Enricob
Grazie adesso va