Page 1 of 1

TD710 e CNV580

Posted: 12/05/2023, 22:16
by user7490
Buonasera
E' possibile utilizzare il gateway CNV580 e di conseguenza il cloud Pixsys, in un progetto con TD410 o TD710 ? Nella descrizione del manuale sembra di sì, in Modbus RTU, ma visto che non è compreso nel catalogo dispositivi, si deve configurare come "dispositivo generico" ? Gli si devono assegnare i parametri come un nodo qualsiasi o si deve fare un'associazione tramite App ?
Poi, come si devono configurare le variabili da pubblicare in cloud ? quante se ne possono pubblicare ?
In breve, se è possibile utilizzare questo sistema, avrei bisogno delle informazioni necessarie per fare ciò.
Grazie.

Re: TD710 e CNV580

Posted: 15/05/2023, 8:45
by Pixsys tecnico 1
Salve,
è possibile utilizzare il gateway CNV580 con i PLC/HMI basati su LogicLab utilizzando la dashboard del CVN580 chiamata "PLC LITE".
Di fatto il CNV580 sarà master modbus RTU e andrà ad interrogare il PLC/HMI in alcuni registri predefiniti, indicati nel PDF qui allegato:
Mappatura Modbus dashboard PLC LITE.pdf

Re: TD710 e CNV580

Posted: 15/05/2023, 11:59
by user7490
Buongiorno

Ok, grazie.
Poi però, una volta letti i daati dal Plc e inviati al cloud Pixsys, si può interagire solo con l'app Pixsys Guard o esiste una applicazione da Pc con cui si possa utilizzare dati e crare scenari / maschere più articolati ?

Re: TD710 e CNV580

Posted: 15/05/2023, 12:32
by Pixsys tecnico 1
Si deve usare l'app Pixsys Guard.
L'interfaccia in quel senso è comunque personalizzabile in quanto:
- si può rinominare ogni singola risorsa (registri/bit) letta/scritta da/al PLC
- si possono nascondere risorse (registri/bit) in caso non siano usati
- si può dare un nome alle singole risorse (registri/bit)
- si possono associare una o piu notifiche alle singole risorse (registri/bit)
- si può dare un nome all'impianto e associarci una immagine (prelevata dalla galleria del proprio telefono).