Ho installato su una cella frigo positiva, una ATR 144. Non riesco a programmarla e quando sembrava esserci riuscito non fa altro che staccare e attaccare con effetto sfarfallamento.
L'atr 144 ha sostituito una centralina EliWELL 961 IDIPLUS.
Grazie
ATR 144
-
- Moderatore
- Posts: 1196
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: ATR 144
Buongiorno,
Può provare ad aumentare il par.20 [c.HY.1] a 1/2°C così da diminuire lo sfarfallamento del relè.
Cordiali saluti
Può provare ad aumentare il par.20 [c.HY.1] a 1/2°C così da diminuire lo sfarfallamento del relè.
Cordiali saluti